Herzlich Willkommen im Forum! - Um alle Vorteile nutzen zu können, melde dich an oder registriere dich kostenlos.


  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trageplatte eines Lowboards verstärken - aber wie?
#11
(09.02.2021, 20:22)Mitglied schrieb:
(09.02.2021, 19:00)Greenhorn schrieb: Ich denke auch nicht, dass die mittlere Platte durchbiegt, da sie etwas dicker ist als die Obere.

Lasse Dir nicht einreden, dass Du 120er Kanthölzer bis zu den Kellerfundamenten setzen musst.
Du sprachst von rund 30 bis 40 kg und dem Eigengewicht. Diese Kraft wird nicht allein über das zu setzende Brett abgeführt.
Die untere Schrankkonstruktion ist konstruktiv durchaus in der Lage die Kraft aufzunehmen.

na super, Problem gelöst  Big Grin
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
  Zitieren
Gefällt dir dieses Thema?
Teile es doch mit deinen Freunden!
#12
bin ich eignetlich der einzige der sich wundert warum sich zwei Stahlvierkantrohre so sichtbar durchbiegen? Laught

das ist doch nicht normal

was das Ausklinken angeht, das ist bestimmt die schönste Lösung, wobei die reine Unterstützung der Stahlrohre vermutlich auch schon reicht
  Zitieren
 
#13
(09.02.2021, 20:37)Freak schrieb: bin ich eignetlich der einzige der sich wundert warum sich zwei Stahlvierkantrohre so sichtbar durchbiegen? Laught

Nein, da sind wir durchaus schon zu zweit ;-)

Ich habe das soeben noch einmal in Ruhe angeschaut und ich bin mir sicht sicher, ob ein Holzträger in der Mitte ausreichen wird. In der Mitte ist die Platte mit dem Gestell verbunden, rechts und links davon nicht, sondern erst wieder in den Ecken. Heißt, dass die Belastung insbesondere unterhalb des Verstärkers stattfindet, da hier keine Unterstützung ist. Anbei ein Foto, auf dem man unterhalb der Regler recht gut erkennen kann, dass die Holzplatte innerhalb des Rahmens um ca. 1,5mm nach unten gebogen wird.

Ideen hierzu?
   
  Zitieren
 
#14
(09.02.2021, 20:37)Freak schrieb: bin ich eignetlich der einzige der sich wundert warum sich zwei Stahlvierkantrohre so sichtbar durchbiegen? Laught

das ist doch nicht normal

was das Ausklinken angeht, das ist bestimmt die schönste Lösung, wobei die reine Unterstützung der Stahlrohre vermutlich auch schon reicht

Bei Stahlrohr 20x20x2 und einer Stützweite von 1,75m ist die Durchbiegung nicht abwegig.
Wenn die Steifigkeit wider erwarten nicht reicht, kann man immernoch antons Variante nehmen, falls im Kasten auch eine Trennwand ist.
  Zitieren
 
#15
(09.02.2021, 20:53)Mitglied schrieb: Bei Stahlrohr 20x20x2 und einer Stützweite von 1,75m ist die Durchbiegung nicht abwegig.
Wenn die Steifigkeit wider erwarten nicht reicht, kann man immernoch antons Variante nehmen, falls im Kasten auch eine Trennwand ist.

Im Kasten ist mittig eine massive Trennwand mit der gleichen Dicke wie der mittlere Boden. 

Aber das hilft mir nicht bei meiner zuletzt beschriebenen Beobachtung: den größten Durchhänger hat das obere Brett nicht mittig, sondern unterhalb des Verstärkers.
  Zitieren
 
#16
(09.02.2021, 21:13)Greenhorn schrieb:
(09.02.2021, 20:53)Mitglied schrieb: Bei Stahlrohr 20x20x2 und einer Stützweite von 1,75m ist die Durchbiegung nicht abwegig.
Wenn die Steifigkeit wider erwarten nicht reicht, kann man immernoch antons Variante nehmen, falls im Kasten auch eine Trennwand ist.

Im Kasten ist mittig eine massive Trennwand mit der gleichen Dicke wie der mittlere Boden. 

Aber das hilft mir nicht bei meiner zuletzt beschriebenen Beobachtung: den größten Durchhänger hat das obere Brett nicht mittig, sondern unterhalb des Verstärkers.

Das kannst Du vernachlässigen, es hilft trotzdem.
  Zitieren
 
#17
(09.02.2021, 21:27)Mitglied schrieb:
(09.02.2021, 21:13)Greenhorn schrieb:
(09.02.2021, 20:53)Mitglied schrieb: Bei Stahlrohr 20x20x2 und einer Stützweite von 1,75m ist die Durchbiegung nicht abwegig.
Wenn die Steifigkeit wider erwarten nicht reicht, kann man immernoch antons Variante nehmen, falls im Kasten auch eine Trennwand ist.

Im Kasten ist mittig eine massive Trennwand mit der gleichen Dicke wie der mittlere Boden. 

Aber das hilft mir nicht bei meiner zuletzt beschriebenen Beobachtung: den größten Durchhänger hat das obere Brett nicht mittig, sondern unterhalb des Verstärkers.

Das kannst Du vernachlässigen, es hilft trotzdem.

Servus

Also wenn im Kasten eine Trennwand ist (sollte sie ja, bei 2 Schubladen  Laught ), dann würde meine Variante sicher helfen
Man kann ja auf nix abstützen, das selber in der Luft hängt
Sollte sich dann noch immer was durchbiegen, muss man sich andere Gedanken machen  Wink

Gruß Anton
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
  Zitieren
 
#18
(09.02.2021, 20:50)Greenhorn schrieb:
(09.02.2021, 20:37)Freak schrieb: bin ich eignetlich der einzige der sich wundert warum sich zwei Stahlvierkantrohre so sichtbar durchbiegen? Laught

Nein, da sind wir durchaus schon zu zweit ;-)

Ich habe das soeben noch einmal in Ruhe angeschaut und ich bin mir nicht sicher, ob ein Holzträger in der Mitte ausreichen wird. In der Mitte ist die Platte mit dem Gestell verbunden, rechts und links davon nicht, sondern erst wieder in den Ecken. Heißt, dass die Belastung insbesondere unterhalb des Verstärkers stattfindet, da hier keine Unterstützung ist. Anbei ein Foto, auf dem man unterhalb der Regler recht gut erkennen kann, dass die Holzplatte innerhalb des Rahmens um ca. 1,5mm nach unten gebogen wird.

Ideen hierzu?

Die Platte soll ja nachher auch auf dem neuen Brett aufliegen. Darum ja das ausklinken. Oder du machst ein Brett, das nur die Platte stützt. Die Metallstreben müssen ja nichts mehr halten, wenn ihnen die Last durch die neue Stütze genommen wird. 

Der Kasten darunter wird das sicher halten, auch wenn er nur eine Rückwand wie ein Kleiderschrank hat. Das werden wohl 4mm MDF sein. 
Ich hab bei der Garderobe einen kleinen Schuhschrank in ähnlicher Größe stehen der auch so eine Rückwand hat. Auf dem sitze ich immer beim Stiefel anziehen und bisher hält er es aus, seit mittlerweile gut 10 Jahren.
  Zitieren
 
#19
Wenn man jetzt auf Gedeih und Verderb die Optik erhalten wollen würde, könnte man auch zwei L-Winkel über 90% der Breite von unten an die Holzplatte schrauben, 4 Schrauben pro Winkelleiste.
Darf dann halt kein 20x20x2mm oder 30x30x2mm sein, sondern muss mindestens 30x30x3mm sein.
An den Enden flach keilförmig abgeschnitten, dann fällt das optisch gar nicht Mal so sehr ins Gewicht.

Bitte nur als optisch dezente Alternative betrachten.
Bei 1cm Plattenstärke auf die Spannweite ist selbst das gewagt.
Das vorgeschlagene Stützbrett ist die einfachste Lösung, da reicht sogar einklemmen.

Meine Eltern haben Ihren Fernseher 50 Jahre lang in einem Fach in einer Schrankwand stehen gehabt. Ja, dieselbe Schrankwand über die gesamte Zeit, hat drei Umzüge und mindestens 6 Fernseher mitgemacht und steht heute noch.
Die ist aber nicht aus Echtholz, sondern furnierter Spanplatte.

Wer kennt sie nicht, die alten Röhrenfernseher, wo man sich die Hexe zum Schießen eingeladen hat, wollte man die von a nach b transportieren. Dementsprechend sah die Platte auch aus. 105cm lang, 45cm tief, 16mm dick. Ein Flitzebogen allererster Güte.
Mit dem aktuellen Flach-Flimmerkasten habe ich da eine 40mm-Küchenarbeitsplatte eingesetzt. Fällt nur auf, wenn man auf die Farbe der Furniere achtet (das 70er Jahre Nussbraun gab es gerade nicht im Baumarkt)


Gruß
Henrik
  Zitieren
 
#20
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Vierkantrohr 20x20mm ist. Ich würde dann einfach eine stärkere Platte einsetzen.

Entweder 18mm Eiche Leimholz oder du unterlegst die vorhandene Platte mit einer 9 oder 12mm Siebdruckplatte. Die Auflagepunkte müsstest du dann tiefer setzen (lassen).
  Zitieren
 