Anschluss von FUs
#21
Alles auf die Schnelle durchgerechnet, komme ich da auch drauf.

Du kannst Versuchsweise Mal auf 6,8A stellen, aber das wäre nur zum Probieren. Das kann eigentlich auch nicht klappen.

Zwischen den Drähten hast Du ja eine Spule und parallel dazu zwei in Reihe (in der Annahme, dass die Spindel intern in Dreieck verschaltet ist). Das genauer auszumessen geht ohne Zerlegen nur schwer und ein Multimeter ist da auch nicht das Richtige.

Die Spindel ist ja eine 3-Phasen-Spindel, der Umrichter schickt dort jedoch nur 220V hin, keine 380V/400V. Normal kommt man da selbst mit einem Leistungsfaktor von 0,7 (der fehlt ja leider auf dem Typenschild) nicht Mal auf 5A (hinter dem Umrichter kommt ja wegen der drei Phasen √3 noch in die Formel).

Spätestens jetzt ist mit Ferndiagnose aber auch Ende, das muss man am Objekt untersuchen.

So aus der Ferne würde ich das Ding tot schreiben.

Leider kann man das Teil ja wegen der 220V nicht Mal eben so ohne 3-Phasen-Trafo direkt an Spannung klemmen, ohne FU...
Würde er da einen 10A Automaten schmeißen, wäre alles klar.
Mit unseren 400V geht das aber schief.
  Zitieren
Gefällt dir dieses Thema?
Teile es doch mit deinen Freunden!
#22
kay, dann teste ich morgen mal ob das ganze klappt wenn ich den "main current overload" der ja im Moment auf 6A steht ein Stückchen weiter hoch dreh. Mal schauen ob es dann funktioniert oder immernoch nicht.

Habe auch den Verkäufer mal angeschrieben, mal schauen ob und was der dazu sagt
  Zitieren
 
#23
also auch wenn ich den max Strom von 6A auf 7A oder 8A erhöhe macht das schonmal keinen Unterschied
  Zitieren
 
#24
Wichtig ist, dass die Spulen alle exakt den gleichen Innenwiderstand haben. Fällt da eine aus der Reihe, gibts Probleme.
Ansonsten ist der Gleichstromwiderstand durchaus normal in dem Bereich.
Sind die 3 Phasen korrekt angeschlossen, also nicht aus Versehen eine Phase auf den 4-poligen Stecker der Spindel geklemmt, der nicht belegt ist, oder im Idealfall auf dem Gehäuse als schutzleiter sein sollte?
Klemm den FU mal von der Zuleitung ab und miss direkt an den Leitungen!
Desto mehr ich weiß, weiß ich, das ich nichts weiß!
  Zitieren
 
#25
Die Innenwiderstände sind gleich.

Du meinst mit "direkt an den Leitungen"

Ich soll schauen ob die Ausgangsseite vom FU also U, V, W und GND auf jeweils dem Pin liegt auf dem es auch liegen soll? Und da nicht beim anschließen irgendwo eine Verbindung erzeugt wurde? Werde ich nachher mal testen.
  Zitieren
 
#26
Ja, du sollst prüfen, ob die 3 Phasen der Leitung auch wirklich an die Wicklungen gehen, nicht das eine Zuleitung am stecker von der Spindel falsch angeklemmt ist. Wo hast du denn den Widerstand gemessen? Direkt an der spindel, oder am FU, wo die Leitungen (U,V,W) aufgelegt sind?
Desto mehr ich weiß, weiß ich, das ich nichts weiß!
  Zitieren
 
#27
Den Widerstand hatte ich an den PINs der Buchse an der Spindel gemessen
  Zitieren
 
#28
Anschlüsse stimmen auch alle, die Messung hat keine Fehler ergeben.

Nächster Versuch ist, mein Dad hat noch eine Wasserpumpe die per FU gesteuert wird und die von den Daten auch passt. Damit kann man dann mal über Kreuz testen, also Pumpe an meinem FU und Spindel an dem anderen FU.

Mal schauen was passiert. Wenn die Spindel auch an dem anderen FU nicht geht kann man das Fehlergebiet schonmal entsprechend weiter eingrenzen.
  Zitieren
 
#29
Dann musst du aber vorher die Motordaten in den jeweiligen FU rein hacken, die sind bestimmt unterschiedlich.
Desto mehr ich weiß, weiß ich, das ich nichts weiß!
  Zitieren
 
#30
Habe jetzt heute mal zumindest die eine Kombination getestet.

Also der FU der Pumpe und die Spindel -> Ergebnis: die Spindel dreht sich

Dann noch der Test, ob der Stecker einfach Mist ist. Dafür wurde dann die Spindel an den China FU angeschlossen ohne Verwendung des mitgelieferten Steckers -> Ergebnis: Spindel tut nicht...

Morgen dann noch der Test mit Pumpe an China FU. Wenn die Pumpe nicht tut, ist der China FU Mist, wenn die Pumpe tut bin ich mit meinem Latein am Ende
  Zitieren
 